Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: помогите выбивает автомат при пуске ДГА
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Защитная и коммутационная аппаратура


polzovatel12345
здравствуйте , на предприятии такая проблема: трехфазный авт. QF1 63А (фирма F&G) запитан через шину от ввода 380В, через эту же шину запитаны и другие такие же трехфазники QF-2,3,4... .в свою очередь от вышеупомянутого автомата запитаны 3 трехфазных автомата QF1-1, QF1-2, QF1-3 (запараллелены пофазно), кот. через щиты питают компы.внимание вопрос. когда пропадает напряжение на основном вводе , срабатывает АВР заводится дизель-генератор и QF1 выбивает. принудительно не включается, искрит, остальные же автоматы QF-2,3,4... не выбивает. когда напряжение на основном вводе есть, все ок включается автомат QF1 нормально. пожалуйста объясните.
зы ранее от QF1 был запитан ибпшник, кот выдавал стабилизированное напряжение на QF1-1, QF1-2, QF1-3. тогда норм все было , при вкл дизеля ниче не выбивало. теперь ибп нет (в ремонте) и QF1 соед напрямую с QF1-1, QF1-2, QF1-3.
NeW_66
Слишком большой пусковой ток, после срабатывания АВР, попробуй автомат с тем же номиналом, но характеристикой "D".